Message par daniel le Ven 4 Mar - 13:53

Il n'ya pas de hauteur limite à la pose d'un enduit à la chaux .
pour le gobetis et le corps d'enduit pas de probléme particulier de pose
pour l'enduit de finition il est nécessaire de le poser d'un seul tenant,
c'est à dire en évitant les raccords : en sachant qu'une personne(maitrisant
cette technique) peut enduire de 10 à 12 m2 par jour vous devrez prévoir le
personnel nécessaire au recouvrement total d'un mur dans une seule journée.
En ce qui concerne les chaux utilisée(méthode Pascal Thépaut) :
gobetis : 1/2 chaux hydraulique 3.5
1/2 chaux aerienne
corps d'enduit : 1/3 chaux hydraulique
2/3 chaux aérienne
finition : chaux aérienne

ou(ma méthode) :
gobetis : chaux hydraulique 2
corps d'enduit : 1/2 hydraulique 2
1/2 aérienne
finition : aérienne

Cordialement